一、檢測單位介紹

江蘇省建筑工程質量檢測中心成立于1985年,是江蘇省內最具權威的檢測機構,歷年被省建設廳評為先進機構, A等信用檢測機構。中心空調檢測項目通過了國家實驗室認可、省級計量認證,取得省建設廳核發的檢測資質,同時也是省內首家通過國家檢查機構認可的項目。保證出具報告的合法有效。

目前主要開展項目有:

  通風空調系統的綜合效能測試和節能驗收評估

  潔凈室性能測試和監測

  風機盤管、組合式空調機組性能檢測

  電子信息系統機房綜合測試

近年來完成了多項重點工程的空調檢測,在公正、科學、及時、準確性上獲得了社會各方的高度認可。

項目名稱

建設單位

檢測項目

系統形式

江蘇省建設管理綜合樓

江蘇省建設廳

綜合檢查

全空氣系統

鼓樓綠地廣場

南京綠地國際金融中心有限公司

冬季效能

全空氣系統

南京紫峰大廈

南京綠地國際金融中心有限公司

夏季效能

全空氣系統

地鐵一號線車站

南京地下鐵道有限責任公司

夏季綜合效能

全空氣系統

洪澤湖運動康復基地

江蘇省體育局

制熱性能和通風除濕效果的檢查鑒定

全空氣系統

LG化學電池3工廠

樂金化學(南京)信息電子材料有限公司

綜合效能

凈化空調

蘇州潤華環球大廈

蘇州潤建置業有限公司

冬季綜合效能

水環熱泵

揚子江藥業集團600畝廠區

揚子江藥業集團有限公司

潔凈室施工質量的檢查鑒定

凈化空調

三亞海居度假酒店

三亞林海房地產開發有限公司

水力平衡調試檢查

水環熱泵

江蘇省教育廳辦公樓

江蘇省教育發展投資中心

冷媒管道嚴密性檢查

VRV系統

太倉市文化藝術中心

太倉市重點工程發展有限公司

夏季綜合效能

風機盤管系統

泰州醫藥城會展中心

江蘇國銀控股有限公司

冬季綜合效能

地源熱泵

江陰人民醫院病房

江陰人民醫院

冬季綜合效能

風機盤管系統

 

二、檢測資質

 

三、通風空調系統檢測要求

通風空調系統作為環境控制核心部分,擔負著正常工況的通風、供冷供熱以及事故工況的火災通風、阻塞通風等功能,在工程中占有重要的位置,通過對影響環境的空氣溫度、濕度、空氣流速和空氣品質等主要因素的控制來排除余熱和余濕,提供人員所需的新風量,創造一個適于工業設備正常的安全運轉、人員安全舒適的人工環境,在發生意外事故時向阻塞區間提供一定的通風量,并迅速有效地排煙。

我們通過通風與空調系統的檢測與檢查控制,可以對設計是否正確、施工是否可靠、設備性能是否滿足進行驗證,針對檢測中發現的問題提出恰當的改進意見,優化風量分配和制冷供輸,從而使空調系統在運行中達到經濟和實用的目的。

按國家標準《通風與空調工程施工質量驗收規范》規定,新建的空調系統在正式投入使用前,必須系統進行帶工作負荷的綜合效能進行檢測?!督ㄖ澞芄こ淌┕べ|(zhì)量驗收規范》也提出了對系統節能性能進行檢測的強制要求,是工程驗收和評優的必備條件之一。

《通風與空調工程施工質量驗收規范》(GB50243-2002)13.0.1 通風與空調工程交工前,應進行系統生產負荷的綜合效能試驗的測定與調整。

13.0.5 空調系統綜合效能試驗可包括下列項目:

(1)送回風口空氣狀態參數的測定與調整;

(2)空氣調節機組性能參數的測定與調整;

(3)室內噪聲的測定;

(4)室內空氣溫度和相對濕度的測定與調整;

(5)對氣流有特殊要求的空調區域做氣流速度的測定。

《建筑節能工程施工質量驗收規范》GB50411-2007 14.2.1采暖、通風與空調、配電與照明工程安裝完成后,應進行系統節能性能的檢測,受季節影響未進行的節能性能檢測項目,應在保修期內補做。

《優質建筑工程施工質量驗收評定標準》DGJ32/TJ04-2010 5.8.2 通風空調系統綜合效能應經有資質的檢測單位檢測,檢測結果應符合設計文件和規范的要求。

 

 

 

 

四、全空氣空調系統檢查項目

1、夏季制冷效果不好

可能原因

常見現象

檢查和解決方法

設計原因

一般按以下估算:

旅館70-100W/m2

餐廳290-350 W/m2

辦公樓100 W/m2

檢查設計文件中冷負荷設計指標和冷熱源選配,了解房間分割與功能改造情況

使用原因

與運行管理、行為節能有關:

窗戶漏冷、開門頻繁、缺遮陽功能都可能影響使用效果

圍護結構節能驗收

風系統原因導致送風量不足

風機選擇不當

現場檢測總風量、風壓、功率

風機傳動皮帶松弛或錯相缺相

風管尺寸偏小、風閥開度偏小

風管系統漏風

回風口積塵,過濾器積塵

送回風口距離太近,氣流短路

新回風比例設置不當

水系統原因導致送風溫度過高

室溫設定傳感故障

現場檢測機組制冷量、流量、供回水溫度、保溫情況、水泵

冷水機組供冷量不足

冷凍水、冷卻水流量偏小

冷水機組故障冷凍水出水溫度高

保溫不好導致管道溫升大

水泵效率與揚程

2、噪聲過大

噪聲過大

常見現象

檢查方法

機組原因

風機盤管和VRV空調由于末端有電機工作,高檔噪聲會稍大

檢查安裝施工質量

適當降低功率與轉速

風管內風速過大,機組靜壓過大

施工質量

風機由于缺乏保養維修,導致軸承缺油或者葉輪擦殼

固定電機的連接件松動、送風百葉松動

出風口軟接施工質量

 

3、機組漏水

可能原因

常見現象

檢查和解決方法

表面結露滴水

送風設定溫度低于室內空氣露點溫度會導致送風口結露

調高送風溫度

改善風口材料的導熱系數

檢查保溫施工質量、保溫材料性能

風管漏風、管接頭的連接不嚴

保溫施工質量

吊架橫擔與風管直接接觸會形成冷橋

室內機排水不暢

就近排水原則

70%通排水試驗

排水管坡度小

接水盤排水口堵塞

盤管放氣閥未關緊

4、通風空調系統檢測項目

檢測項目

檢測參數

檢測部位

室內環境參數

溫度與相對濕度

 

噪聲

風口參數

送回新風口風速、風量

 

出風口溫度

機組性能參數

組合式空調機組(機組風量、風壓、單位風量耗功率)

 

新風機組(機組風量、風壓)

空調機組的冷凍水流量

風機盤管機組(風量  功率  供冷量   供熱量   噪聲)

系統節能性能

冷凍水流量與水力平衡

 

供回水溫度

冷水(熱泵)機組實際性能系數

管道

VRV系統冷媒管道氣密性能

 

風管系統漏風量

 

 

                                              

                                                                             

 

             